施工现场与相邻建筑之间的安全出口是否允许封闭?为什么?

根据《建筑设计防火规范》GB50016相关规定,当两栋建筑地下车库通过连通口形成整体防火分区时,其安全疏散体系应保持完整性和独立性。若其中一栋建筑因施工改造确需临时封闭原安全出口,须同时满足以下条件:1.经原设计单位出具临时改造方案,确保剩余疏散路径满足双向疏散要求;2.施工现场须增设临时疏散通道,设置明显疏散指示标志及应急照明系统;3.封闭区域需配置临时消防设施并保持24小时监控;4.需向属地消防部门申报施工消防备案,经现场核查确认符合应急疏散要求后方可实施。严禁擅自封闭安全出口或改变原防火分区结构。

1 个回答

莲子
### 施工现场与相邻建筑之间的安全出口是否允许封闭? **不允许封闭**。 #### 原因分析: 1. **法律法规明确禁止** - 根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第28条,施工单位不得在施工现场的通道、出入口等区域设置障碍物或堆放材料,影响安全疏散。 - 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.5.8条也规定,安全出口必须保持畅通,不得封闭、堵塞或占用。 2. **紧急疏散需求** - 施工现场与相邻建筑之间的安全出口是人员疏散、消防救援的核心通道。封闭后可能导致人员无法快速撤离,增加事故伤亡风险。 3. **消防与救援影响** - 消防车辆、救援设备需通过安全出口进入现场,封闭会延误救援时间,扩大事故后果。 4. **法律责任风险** - 若因封闭安全出口导致事故,相关责任单位及个人需承担民事赔偿、行政处罚甚至刑事责任(如《刑法》第139条“消防责任事故罪”)。 #### 合规建议: - 施工现场安全出口应设置明显标识,并安排专人巡查; - 若因施工需要临时调整通道,需提前向消防部门报备并制定替代疏散方案。 **总结**:安全出口是生命通道,任何单位或个人无权封闭或占用。