# 架空绝缘导线电缆头选型指南
## 一、电缆头类型及适用场景
| 类型 | 结构特点 | 适用场景 | 优缺点 |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| **预制式** | 工厂预制成型硅橡胶材质 | 10kV/35kV架空线路终端/中间接头 | ✅密封性好 ❌需专用安装工具 |
| **冷缩式** | 弹性橡胶材料冷收缩 | 腐蚀环境/复杂地形 | ✅免加热 ❌长期收缩可能老化 |
| **热缩式** | 高分子材料热收缩 | 低压配电线路(10kV及以下) | ✅成本低 ❌需明火操作 |
| **穿刺式** | 带穿刺齿的绝缘壳体 | 分支线路T接 | ✅免剥绝缘层 ❌接触电阻较高 |
## 二、选型关键参数
1. **电压等级匹配**
- 10kV线路:选择12/20kV额定电压
- 35kV线路:选择26/35kV额定电压
2. **环境适应性**
- 沿海地区:优先选用硅橡胶材质(耐盐雾)
- 重污染区:选择全绝缘密封结构
- 高寒地区:-40℃低温弹性体材料
3. **导体参数**
- 铜芯:选用铜铝过渡端子
- 铝芯:配套专用铝合金端子
- 截面范围:50-300mm²常规覆盖
## 三、特殊工况处理方案
1. **防鸟害设计**
- 加装防鸟罩
- 选用带屏蔽层的电缆头
2. **防雷击保护**
- 配置穿刺型防雷金具
- 接地电阻≤10Ω
3. **导线振动区**
- 采用双螺栓固定结构
- 加装防振锤
## 四、安装注意事项
1. 剥切长度控制(±2mm精度)
2. 半导体层阶梯处理(3级过渡)
3. 接触面涂抹电力复合脂
4. 力矩扳手紧固(参照标准:DL/T 765.1)
> **特别提示**:根据Q/GDW 1819-2013标准,10kV线路推荐使用冷缩式电缆头,预期寿命≥25年。