220KV高压线更换金具的技术措施有哪些?

在更换220KV高压线的金具时,需要采取一系列技术措施以确保安全和效率。这些措施可能包括对现有线路和金具的检查、新金具的选择和安装、以及施工过程中的安全规程。

2 个回答

牧狼
markdown # 220kV高压线更换金具技术措施 ## 一、作业前准备 1. **现场勘查** - 检查金具锈蚀、变形、磨损等情况,明确更换范围及数量。 - 核对线路杆塔编号、导线型号、金具规格参数。 - 评估作业环境(地形、交叉跨越、临近带电设备等)。 2. **技术方案制定** - 编制《施工三措一案》(组织措施、技术措施、安全措施、施工方案)。 - 明确采用**停电作业**或**带电作业**方式(优先推荐停电作业)。 3. **工器具及材料准备** - 新金具(需符合GB/T 2314标准)、绝缘绳、传递滑车、扭矩扳手、牵引机等。 - 个人防护用品(绝缘手套、安全带、屏蔽服等)。 --- ## 二、停电作业措施 1. **停电操作** - 办理停电工作票,执行"停电-验电-挂接地线"程序。 - 在作业区段两端装设接地线(截面≥25mm²)。 2. **导线固定** - 使用**双钩紧线器**或**手扳葫芦**提线,释放导线张力。 - 安装临时锚线装置,确保导线不下垂。 --- ## 三、金具更换流程 mermaid graph TD A[拆卸旧金具] --> B[检查导线损伤] B --> C{有损伤?} C -->|是| D[修复导线] C -->|否| E[安装新金具] E --> F[扭矩校验] F --> G[清除作业遗留物] 1. **旧金具拆除** - 按顺序拆卸螺栓(先副后主),避免导线突然滑动。 - 检查导线有无断股、磨损,超过GB/T 1179标准需修补。 2. **新金具安装** - 使用防松螺栓(M16及以上),按对角顺序紧固。 - 螺栓扭矩值参照DL/T 5285-2018标准: | 螺栓规格 | 扭矩值(N·m) | |---------|------------| | M16 | 80-100 | | M20 | 150-180 | --- ## 四、质量验收标准 1. **机械性能** - 金具与导线接触面紧密,滑动荷载≥95%额定机械负荷 - 引流板过渡电阻≤20μΩ 2. **电气性能** - 安装后导线对地距离≥6.5m(居民区) - 绝缘子串倾斜角≤5° --- ## 五、特殊工况处理 1. **带电作业** - 采用绝缘斗臂车或直升机作业平台 - 保持最小安全距离:1.8m(220kV电压等级) - 使用电位转移棒消除静电感应 2. **跨铁路/公路施工** - 申请临时交通管制 - 设置双层防护网(坠落物拦截率≥90%) > 注:本作业必须由持证(电工进网证、高处作业证)专业人员操作,禁止无资质人员参与施工。
henry
在更换220KV高压线的金具时,应遵循以下技术措施: 1. **前期准备**: - 对现有的高压线路和金具进行全面检查,评估其状态和安全性。 - 根据检查结果,确定需要更换的金具类型和数量。 - 选择符合标准和规范的新金具,确保其质量和性能。 2. **现场施工**: - 在施工前,制定详细的施工方案和应急预案,确保施工人员了解并遵守相关规定。 - 在停电状态下进行作业,并采取必要的安全措施,如设置警示标志、隔离带电区域等。 - 按照规定的程序和方法进行新金具的安装,确保其正确性和紧固性。 - 在安装过程中,注意保护金具表面,避免划伤或损坏。 3. **质量验收**: - 施工完成后,对更换后的金具进行检查和测试,确保其性能满足要求。 - 与原有线路进行连接,并进行整体测试,验证线路的电气性能和稳定性。 - 确认无误后,恢复供电,并对施工现场进行清理和恢复。 4. **安全注意事项**: - 施工人员应佩戴个人防护装备,如安全帽、绝缘手套等。 - 在高空作业时,使用安全带等防坠落装置,并确保作业平台稳固。 - 避免在恶劣天气条件下进行施工,如大风、雨雪等。 - 施工过程中,保持与电力调度部门的沟通,随时准备应对突发情况。