markdown
# 220kV高压线更换金具技术措施
## 一、作业前准备
1. **现场勘查**
- 检查金具锈蚀、变形、磨损等情况,明确更换范围及数量。
- 核对线路杆塔编号、导线型号、金具规格参数。
- 评估作业环境(地形、交叉跨越、临近带电设备等)。
2. **技术方案制定**
- 编制《施工三措一案》(组织措施、技术措施、安全措施、施工方案)。
- 明确采用**停电作业**或**带电作业**方式(优先推荐停电作业)。
3. **工器具及材料准备**
- 新金具(需符合GB/T 2314标准)、绝缘绳、传递滑车、扭矩扳手、牵引机等。
- 个人防护用品(绝缘手套、安全带、屏蔽服等)。
---
## 二、停电作业措施
1. **停电操作**
- 办理停电工作票,执行"停电-验电-挂接地线"程序。
- 在作业区段两端装设接地线(截面≥25mm²)。
2. **导线固定**
- 使用**双钩紧线器**或**手扳葫芦**提线,释放导线张力。
- 安装临时锚线装置,确保导线不下垂。
---
## 三、金具更换流程
mermaid
graph TD
A[拆卸旧金具] --> B[检查导线损伤]
B --> C{有损伤?}
C -->|是| D[修复导线]
C -->|否| E[安装新金具]
E --> F[扭矩校验]
F --> G[清除作业遗留物]
1. **旧金具拆除**
- 按顺序拆卸螺栓(先副后主),避免导线突然滑动。
- 检查导线有无断股、磨损,超过GB/T 1179标准需修补。
2. **新金具安装**
- 使用防松螺栓(M16及以上),按对角顺序紧固。
- 螺栓扭矩值参照DL/T 5285-2018标准:
| 螺栓规格 | 扭矩值(N·m) |
|---------|------------|
| M16 | 80-100 |
| M20 | 150-180 |
---
## 四、质量验收标准
1. **机械性能**
- 金具与导线接触面紧密,滑动荷载≥95%额定机械负荷
- 引流板过渡电阻≤20μΩ
2. **电气性能**
- 安装后导线对地距离≥6.5m(居民区)
- 绝缘子串倾斜角≤5°
---
## 五、特殊工况处理
1. **带电作业**
- 采用绝缘斗臂车或直升机作业平台
- 保持最小安全距离:1.8m(220kV电压等级)
- 使用电位转移棒消除静电感应
2. **跨铁路/公路施工**
- 申请临时交通管制
- 设置双层防护网(坠落物拦截率≥90%)
> 注:本作业必须由持证(电工进网证、高处作业证)专业人员操作,禁止无资质人员参与施工。