markdown
燃气总管压力监测报警装置的设置及验证方法
一、是否设置管道压力监测报警装置?
根据《城镇燃气设计规范》(GB50028)等国家标准要求:
- 必须设置:燃气总管及重要分支管道需安装管道压力监测装置
- 强制规范:中高压燃气管道必须配备压力报警联锁装置
- 安全标准:工业用燃气装置压力监测应满足《石油化工可燃气体检测报警设计标准》
二、验证方法
(1)文件验证
bash
- 查看设计图纸 - 确认压力测点标注位置
- 检查验收报告 - 核实压力传感器/变送器型号参数
- 调取压力记录 - 核查历史数据曲线是否连续
(2)现场验证
bash
目视检查法:
- 确认压力表/传感器安装位置(距总管≤5m)
- 检查三阀组/导压管连接完整性
功能测试法:
- 模拟超压/欠压(通过校验仪加压/泄压)
- 验证声光报警是否在设定阈值触发(误差≤±1%FS)
联锁测试:
- 报警时是否自动切断紧急切断阀
- 是否联动排空/稀释系统(工业装置)
(3)专业检测
bash
- 压力传感器校准(使用0.05级标准压力源)
- 系统响应时间测试(≤3秒为合格)
- 防爆性能检测(Ex认证有效性核查)
注意事项:压力监测装置应每6个月进行1次强制检定,日常巡查需记录压力波动范围(正常应为设计压力的±5%内)。