# 西门子PLC错误 `%hs不可信,不支持手动信任` 解决方案
## 错误分析
1. **占位符说明**
- `%hs`:表示需要替换的字符串(例如模块名称、功能块名称等)
- `%d`:表示具体的错误代码(十六进制或十进制数值)
2. **典型场景**
- 程序块被加密(如 `Know-How Protection` 保护)
- 安全功能(如签名验证)失败
- 非法操作受保护的模块或功能块
---
## 排查步骤
### 1. 确认具体错误代码
- 在错误信息中记录完整的错误代码(例如 `16#4541`)
- 参考西门子官方手册:
- [TIA Portal 系统手册](https://support.industry.siemens.com/cs/document/109772146)
- [错误代码列表](https://support.industry.siemens.com/cs/document/42619697)
### 2. 检查程序块保护状态
pascal
// 示例:检查 FB/FC 块的保护状态
IF "ProtectedBlock".Enable := FALSE THEN
// 尝试解除保护(需原始密码)
"ProtectedBlock".AccessPermission := 'Password123';
END_IF;
### 3. 证书与签名验证
- **操作路径**:
`TIA Portal > 项目树 > 设备配置 > 安全设置 > 证书管理`
- 确保:
- 项目证书未过期
- 设备与工程证书链匹配
- 未使用自签名证书且未导入受信任列表
### 4. 重新编译与下载
1. 关闭所有加密/保护功能
2. 执行完整编译(`Rebuild all`)
3. 清除PLC内存后重新下载程序
---
## 常见解决方案
| 错误场景 | 解决方法 |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 修改了加密块 | 联系原始程序作者获取密码 |
| 证书链不完整 | 导出/导入完整的设备证书 |
| 安全功能冲突 | 关闭 `Security & Safety` 相关功能测试 |
| TIA Portal版本不匹配 | 升级到最新版本(V17+) |
---
## 扩展建议
- 使用 `PLC Web Server` 查看实时诊断日志
- 在 OB80-OB87 中编写错误处理逻辑:
stl
ORGANIZATION_BLOCK OB81
VAR_TEMP
ErrorCode : INT;
END_VAR
BEGIN
ErrorCode := OB81_ERROR_CODE;
// 记录错误到DB块
"ErrorLogDB".Write(ErrorCode);
END_ORGANIZATION_BLOCK
> 📌 如果错误代码仍无法解决,请提供完整的错误文本(替换占位符后的实际内容)和PLC型号(如 S7-1500/S7-1200)以便进一步分析。