请提供《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中关于最大立杆间距和最大步距的具体数值。
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,立杆的纵向间距不应大于1.8米,横向间距不应大于1.5米。对于模板支撑架,立杆的纵向和横向间距应分别控制在1.2米和0.9米以内。至于最大步距,规范规定不应大于1.8米。