# 煤磨袋式收尘器监测报警装置配置指南
煤磨袋式收尘器作为易燃易爆粉尘环境的关键设备,需配置以下监测报警装置以确保安全运行:
---
## 一、核心安全监测装置
1. **温度监测系统**
- **安装位置**:进风口、灰斗、滤袋区域
- **功能**:检测异常温升(阈值通常≤80℃)
- **报警类型**:超温报警、温升速率异常报警
2. **压差监测装置**
- **监测范围**:收尘器进出口压差
- **报警阈值**:正常压差范围±15%时触发报警
- **关联控制**:压差过高时联动清灰系统
3. **CO浓度监测**
- **探测器类型**:红外CO传感器
- **报警阈值**:建议设定50-100ppm(可调)
- **响应措施**:浓度超标时启动喷淋系统
---
## 二、防爆安全保障装置
1. **防爆泄压装置**
- 爆破片/防爆阀(需符合GB/T 15605标准)
- 泄爆面积≥0.05m²/m³(容器容积)
2. **火花探测系统**
- 红外/紫外双光谱探测器
- 响应时间≤5ms
- 联动灭火装置(水雾/惰性气体)
---
## 三、运行状态监测
| 监测参数 | 装置类型 | 报警阈值 | 响应动作 |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 氧含量 | 氧化锆氧分析仪 | ≤18%或≥23% | 系统联锁停机 |
| 风机振动 | 振动传感器 | ≥4.5mm/s(有效值)| 启动备用风机 |
| 灰斗料位 | 射频导纳料位计 | 高料位报警 | 自动排灰系统启动 |
| 压缩空气压力 | 数字压力变送器 | ≤0.4MPa | 清灰系统暂停 |
---
## 四、智能监控系统
1. **PLC/DCS集成**
- 数据采集频率:≥1次/秒
- 历史数据存储:≥90天
2. **视频监控**
- 防爆高清摄像头(不低于1080P)
- 重点监控区域:卸灰口、检修门
---
## 维护要求
- 传感器校准周期:≤3个月
- 防爆装置检测:每年防爆认证检查
- 系统测试:每月模拟报警测试
> **注**:具体参数需根据《GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程》及设备厂家技术规范调整配置。
该配置方案符合煤磨系统IIAT1防爆等级要求,能有效预防粉尘爆炸事故,保障设备安全运行。